Du musst natürlich bei einem Bemessungsstrom von 32 A bleiben und einen LSS mit C-Charakteristik wählen. Von ABB wäre das ein S201-C32. Die 60 V sind die zertifizierte, maximale Betriebsspannung, ABB selbst gibt die genannten 72 V DC als absolutes Maximum an. Da Du über dieses Maximum kommst, ist der LSS für Deinen Zweck nicht zugelassen. Wenn es mein Roller wäre, würde mir die Diskrepanz allerdings auch keine allzu großen Kopfschmerzen bereiten...K1N hat geschrieben: ↑Mo 16. Dez 2019, 16:52tauend dank für den Link, aber wenn ich auf das Datenblatt zum Produkt gehe steht da
https://new.abb.com/products/de/2CDS251 ... -63-ampereMaximale Betriebsspannung UL/CSA:60 V DC
480Y/277 V AC
Schaue ich da an der falschen stelle nach? Und der Bemessungs-Strom wird mit 63A angegeben meine Sicherung hatte nur 32A ist hier ein höherer Wert auch ok, Nebenwirkungsfrei?

Hast Du's eigentlich mal direkt bei Futura probiert? Die haben mittlerweile ja ordentlich Ersatzteile auf Lager...